Hallo,
Austausch-Lampe ist immer so eine Sache... ich finds immer besser, wenn eine zünftige NA-Schaltung verbaut wird. Die HQL-Drossel wird u.U. überlastet und die Lampen haben auch nicht die besten Eigenschaften...Lebensdauer, sind aber interessant, ich hab da auch zwei von, die starten auch so schön rot durch Neonfüllung (?)...
175W-Drossel für NA150 ist etwas sportlich, für gelegentlichen Betrieb aber o.k., vielleicht kann man noch ein Zusatzvorschaltgerät für Leistungsreduzierung mitverbauen ? In der Straßenbeleuchtungpraxis wurde das wohl auch öfters gemacht, man wunderte sich dann nur, warum die Lampen so schnell zu Blinken anfingen.
(Bei NA-Lampen besteht ja das Problem, das nicht nur der Strom, sondern auch die Brennspannung bei Überlast ansteigt und die Lampe mit steigendem Alter dadurch auch schneller "durchgeht", d.h. sehr viel Leistung aufnimmt, wenn Spannung und Strom groß sind... also keine wertvollen Lampen so betreiben!)
Natürlich ist es besser, die passende hochspannungsfeste Leitung zu nehmen, aber in unserer Bastelpraxis und für die Leuchten, die schön trocken irgendwo zuhause rumstehen und gelegentlich zum Spaß des Besitzers laufen, kann man problemlos ganz normale flexible oder starre 230V-Leitung nehmen ! Die hält dauerhaft 2...3kV Wechselspannung und kurzzeitig auch höher, also die Zündspannung wird dieser Leitung nichts anhaben. Beim Massengeschäft im realen Einsatz ist hier nat. die richtige Leitung besser. Zur Sicherheit kann man ja noch einen Isolierschlauch drüberziehen, dann hat man aber eine gute und dauerhafte Lösung! Teure Hochspannungsleitung ist wirklich nicht nötig, auch bei großen Lampen, es sei denn, sie ist garnicht so teuer oder man hat besonderen Spaß dran, alles mit großer Betriebssicherheit zu machen ^^
Haut denn die Schaltung nun hin ? Bei falschem Anschluß des Überlagerungszündgerätes passiert eigentlich nichts, bei Verwechslung von N und der Leitung von der Drossel zündet die Lampe nicht durch, sondern glimmt nur schwach von den Zündimpulsen...
Gruß Ingo