Hallo,
es liegt ja nahe, Drosseln für Leuchtstofflampen auch mal für HQL-Lampen zu verwenden. In gewissen Grenzen geht das auch, durch ein kürzliches Gespräch mit Micha (magslight) angeregt hab ich das mal für die 80W-Lampe ausprobiert:
80W HQL-Lampe (NF80) an 2x 40W Leuchtstofflampendrossel (für 220V~) parallel:
Netzspannung: 220V~
Lampenstrom: 0,85 A
80W HQL-Lampe (NF80) an HQL-Drossel (für 230V~):
Netzspannung: 230V~
Lampenstrom: 0,80 A
(Drossel warm, längerer Betrieb)
Ähnliche Messungen hatte ich auch für 2x65W-Drossel parallel für HQL125 gemacht, auch hier lag der Strom geringfügig über dem korrekten Strom für die HQL.
Fazit:
- Die Drosseln werden nicht überlastet, weil der zulässige Betriebsstrom bei Betrieb mit LS40 In=0,43 A beträgt, in der Parallelschaltung also 0,86A Dauerbetriebsstrom zulässig. Sie werden auch nach längerem Betrieb nur "normal" warm, was bei kleinen Bauformen durchaus gefühlt "beachtlich" sein kann.
- Die Lampen werden aber geringfügig überlastet, was bei kurzzeitigem Betrieb (auch einige Stunden) aber kein Problem darstellt. Die HQL-Lampen bis einschl. 125W reagieren ja schon bei geringer Überlast durch schnellere Alterung (Brennerschwärzung), was beim Übergang der Netzspannung von 220 auf 230V~ auch in der Praxis aufgefallen war.
Bei Betrieb an 220V~ unter Verwendung von 230V~Drosseln könnten die Daten auch für die Lampen passen, das ist aber heutzutage nicht machbar, da die reguläre Netzspannung fast immer um 230...235V~ liegt.
Einfaches "Durchwinken" des Betriebs an LS-Drosseln ist also nicht ganz berechtigt, für Versuche aber kein Problem.
Soweit zu dem Thema, probiert es ggf. selbst aus, mit Messung der Betriebsdaten.